Revu le 31 octobre 2026 selon le RGIE, Livre 1, version 2026

Combien de prises puis-je mettre sur un circuit ?

Pas plus de huit prises par circuit, qu'elles soient simples ou multiples. Une prise double compte pour une. Dans la maison d'exemple, le circuit de prises le plus chargé en porte six.

Référence : RGIE 5.3.5.2 b, pdf 176

À quelle hauteur placer les prises ?

Le texte du RGIE de 2026 ne fixe pas de hauteur pour une prise murale ordinaire. Convenez-en avec votre électricien et notez-la sur le plan si elle s'écarte de son habitude, par exemple au-dessus d'un plan de travail. Dans la salle de bain, ce sont les volumes près du bain et de la douche qui décident.

Référence : RGIE 5.3.5.2, pdf 176 ; volumes : 7.1.3.2, pdf 226-227

L'éclairage doit-il être protégé par un 30 mA ?

Oui, si les travaux sur place ont commencé après le 31 mai 2023. L'éclairage, la salle de bain, les prises ordinaires et les trois machines (lessive, séchage, vaisselle) passent alors par un différentiel de 30 mA, qui ne porte pas plus de huit circuits.

Référence : RGIE 4.2.4.3 b, pdf 109-110

Combien de circuits pour l'éclairage ?

Dès trois locaux, au moins deux circuits séparés. La maison d'exemple a deux circuits réservés à l'éclairage, A et B ; les lampes de la salle de bain et celles de l'extérieur dépendent de G et de N.

Référence : RGIE 5.3.5.2 b, pdf 176

Quels appareils ont leur propre circuit ?

Toujours : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, taque de cuisson, cuisinière électrique et four. En plus, tout appareil installé à poste fixe qui demande 2600 W ou davantage. Le chauffage électrique fixe reçoit un ou plusieurs circuits rien que pour lui. Une pompe à chaleur reçoit en pratique son propre circuit ; si elle demande 2600 W ou davantage, c'est aussi obligatoire.

Référence : RGIE 5.2.1.2, pdf 138-139

Une borne de recharge peut-elle se brancher sur une prise ordinaire ?

Non. Une borne reçoit un circuit dédié par point de connexion, et chacun de ces circuits a un différentiel qui ne protège que lui, de 30 mA ou plus sensible.

Référence : RGIE 7.22.3, pdf 257, et 7.22.4.1 b, pdf 259

Un point réseau reçoit-il un code de circuit ?

Non. Un point UTP ou coaxial n'appartient à aucun circuit et ne reçoit donc ni lettre ni numéro. La prise sur laquelle se branche le routeur ou le commutateur reçoit bien un code.

Référence : RGIE codes : 3.1.2.1 a, pdf 69

Quand le plan électrique doit-il être prêt ?

Les grandes lignes avant les fondations : pour un bâtiment neuf dont la tranchée de fondation atteint au moins 60 cm, la boucle de terre se pose au fond de cette tranchée. Les points par pièce sont de préférence fixés avant la pose des gaines dans le sol et les murs.

Référence : RGIE 5.4.2.1 b.1, pdf 183

Qui dessine le plan de position ?

Le responsable de l'exécution, en pratique votre électricien, qui établit aussi le schéma unifilaire. Si le contrôle est favorable, lui et l'organisme agréé apposent leur signature et la date sur les deux documents.

Référence : RGIE 3.1.2.1 a, pdf 69-70

Un plan de ce planificateur suffit-il pour le contrôle ?

Non. Ce planificateur vous aide à choisir ce que vous voulez. Au contrôle, un organisme agréé examine l'installation elle-même, à l'aide du schéma unifilaire ainsi que du plan de position fournis par votre électricien. C'est le contrôleur qui juge la conformité.

Référence : RGIE 6.4.1, pdf 209-210

Feuille 2 du schéma unifilaire de la maison d'exemple dans SUPLAN : différentiel B de 30 mA avec six circuits, A et B pour l'éclairage du rez-de-chaussée et de l'étage, C pour les prises de la cuisine avec réfrigérateur et ventilateur, D pour l'îlot, E pour le séjour et F pour le hall, le garage et la buanderie.
Feuille 2 du schéma unifilaire : six circuits, tous sous le même 30 mA. Le circuit E porte cinq points, l'éclairage est réparti sur deux circuits distincts.
Ce que montre cette planche
  • Chaque ligne verticale est un circuit ; en bas le disjoncteur et le câble, en haut les points.
  • A.1 apparaît au circuit A avec deux va-et-vient : c'est ainsi qu'une commande à deux endroits figure sur le schéma.

Où c'est développé

Transformez vos souhaits en plan dans SUPLAN

Un doute sur une pièce ? Dessinez-la dans SUPLAN et regardez-la en 3D avant de décider.

Commencer à dessiner

L'essai gratuit de 7 jours se fait sans carte bancaire, sur un seul dossier de deux niveaux tout au plus, et le PDF porte alors un filigrane. Après, comptez au moins 35 € par mois hors TVA ; l'abonnement peut être résilié chaque mois.

Un électricien pour réaliser le plan ?

SUPCON BV, l'éditeur de ce guide, est électricien à Keerbergen et travaille en Flandre, autour de Keerbergen. Son site supcon.be est rédigé en néerlandais seulement.